HOME 로그인 회원가입 English

 

 HOME > 커뮤니티 > Q&A
  
    SSPC-PA 2의 도막두께 미 측정부위에 대한 자료 요청입니다.  
--- 정승훈 --- 12776
글쓴날짜 : 2010-03-05

밝은 미래를 창조해나가는 KACE가 되어 주시기 바라며 제목과 관련하여 질문을 드리고자 하오니 답변 부탁드립니다.

질의) SSPC-PA 2의 도막두께 미측정 부위 즉, 모서리의 끝단부분의 2.5cm에는 도막을 측정하지 않는 이유를 강교 감리단으로 부터 문의 받아 이에 대한 답변을 요청하오니 참조하시기 바랍니다.

감리 교육자료에는 자석식 DFT 측정기는 모서리, 진동부분은 도막기기의 탐침이 빠르게 떨어져 도막이 두껍게 측정된다고 되어 있으나 진동 상태가 아닐때는 어떠하며 실질적인 이에 대한 자료가 있는지 알고싶으며, 전자식 DFT 측정기도 동일하게 보아야하는지 궁금합니다.-끝-  




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
971 SSPC-PA 2의 도막두께 미 측정부위에 대한 자료 요청입니다. 정승훈  2010/03/05  12777
972    답글 관리자  2010/03/05  9391

이전글 교육일정 강정성  2010/03/24 
이전글 초급감리원 국영문 인증서 요청 김우일  2010/03/15 
다음글 긴급 질문 전기숙  2010/03/02 
다음글 AWS C2.2 규격 김민수  2010/03/02 

사단법인 한국도장인증기술협회   |   고유번호 : 211-82-12698
우)135-545 서울시 강남구 봉은사로 131 페인트잉크회관 | TEL : 02-518-4180~2 | FAX : 02-518-4220 | E-mail : kace@kacetech.or.kr
개인정보취급방침 | 이용약관