--- 관리자 --- 11078
글쓴날짜 : 2006-01-12
안녕하십니까?

1. 재도장 간격이 지나면 반응형 도료는 대체적으로 표면이 단단하게 되어 후속 도장과의 부착력이 불량하게 되기 때문에 후속 도장을 하기 전에 약한 연마재 세정(스위프 블라스팅)으로 표면에 조도를 만들어 준 후 도장을 하면 될 것입니다( 만약 표면이 오염된 경우는 블라스팅 전에 세척이 요구됨).
2. 특히 물이나 화학 약품에 담기는 침적 부위의 재도장시에는 재도장 간격(제품 데이터시트 참조)이 매우 중요하므로 재도장 간격을 철저히 지키시기 바랍니다.

감사합니다


>안녕하세요?
>중방식 도장의 재도장 간격에 대해 질문 드립니다.
>도장계열별로 재도장 간격이 있는데 최고 재도장 시간이 지났을 경우
>후속 도장을 위한 재처리 기준이 따로 있는지요?
>재처리 기준에는 도막이 오염이 됬을 경우 혹은 도막은 상태가 양호하지만
>후속 도장을 위해서 필요한 공정등이 포함이 될 것 같습니다.
>답변 바랍니다.