안녕하십니까?
 
1. SSPC-PA 2에 의한 건도막두께 측정요건에서 먼저 block에 대한 승인기준을 요약하면 다음과 같습니다
1) 1개의 block 이 되는 10㎡ 당 5개 spot을 선정하고  각 spot별로 3점 측정 (gauge reading)
 2)3점 측정치의 평균을 기록 
3)3점 측정치의 평균은 시방서 최소치의 80% ~ 시방서 최대치의 120%에 들어야 함 
4)5개 spots 의 최종 평균치는 시방서 내 수치여야 함 
 
2. 원통형  배관에 대하여는 SSPC-PA 2 appendix 7, "Method for measuring Dry Film Thickness on coated steel pipe exterior" 를 참고하실 수도 있을 것입니다.
 
감사합니다