    중방식 도장 징크 프라이머 제거 관련  
--- 관리자 --- 5501
글쓴날짜 : 2024-02-28

안녕하십니까?

 

1. 징크 프라이머의 주된 임무는 하도 전까지 임시 방청제 역할을 하는 것으로 되어 있습니다. 프라이머는 하도 전까지 많이 오염이 되기도 하고 징크함량도 하도와 다르기  때문일 것입니다. 참고로 해양에 주로 적용하는 NORSOK 규격을 참조하면 더욱 명확해집니다..

 

, NORSOK M-501-2022년판 5.7--“Shop primer shall be regarded as temporary corrosion protection and shall be removed prior to the application of the coating system.”

 

2. 시방서에서 혹시 프라이머를 남겨도 된다고 되어 있다면 이는 오염여부를 감수하고도 아까워서??그렇게 결정했을 가능성이 있습니다. 그렇게 되면 도장의 부착력 저하가 있을 것입니다.

 

 3. 근본적으로는 하도 전에 프라이머 제거가 원칙입니다 이는 조선이든 건설쪽이든 동일한 논리일 것입니다.

 