안녕하십니까?

질문에 대하여 항목별로 간략히 요약하여 회신하오니, 상세한 절차는 언급된 표준을 참고하시고, 각종 승인기준은 해당 시방서에 따르시기 바랍니다.

  1. 표면처리(면처리) 방법과 퍼티 방법

(1) 콘크리트 표면처리의 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

- 연마재 블라스팅세정/- 수공구 및 동력공구세정/- 물세척/- 산에칭

관련 참고자료

* SSPC-SP 13 / NACE No. 6 Surface preparation of concrete”

* ASTM D4258, Standard practice for surface cleaning concrete for coating

*ASTM D4259, Standard practice for abrading concrete

* ASTM D4260, Standard practice for liquid and gelled acid etching of concrete

(2) 퍼티방법

퍼티는 사용면의 위치와 면적에 따라 적절한 도구(평주걱, 고무주걱 등)를 이용하여 깊이 파인 곳을 메꾸어주는 형태로 작업하며, 퍼티의 종류에는 1액형, 2액형 등이 있으며 제조사의 사용설명서를 참고하시기 바랍니다

2. 기상조건을 측정하는 방법

기상조건에는 대기온도, 상대습도, 피도면 온도, 콘크리트습도가 있으며, 이를 확인하는 방법에는 건습구온도계, 표면온도계, 습기검출기를 사용하여 측정하게 됩니다.

3. 결함이나 보수에 대해, 명확한 보수범위와 방법을 알고 싶습니다.

시방서에 따라 조치합니다.

4. 도장의 도막두께 측정방법

1) 도막파괴식 두께측정방법: ASTM D 4138, Paint Inspection(Tooke) Gage를 이용한 파괴식으로 만든 단면을 활용한 건도막두께 측정방법”,

2) 도막 비파괴식 두께측정방법

(1) 초음파 도막두께 측정기를 이용

(2) 콘크리트 바닥에 주요 측정부위에 스틸플레이트(base-plate) 매립 또는 스틸페인트를 도장후 전자식도막두께 측정기를 이용하여 측정, 일정부위에 대한 도막두께 측정으로 전체를 검토할 수 없다는 단점이 있습니다.

(3) 도장현장에서 전체 도료 사용량을 관리하여 이론도포율을 기준으로 환산하는 방식으로 일반적으로 바닥재공사에서 많이 사용하는 도막관리법입니다

- 하도, 중도, 상도에 대한 구체적인 도막두께 관리-> 시방서에 따름

- 도막두께 미달시 조치방법-> 시방서에 따름

- 도막두께 초과시 조치방법-> 시방서에 따름

- 도장완료후 측정용 색차계의 수치가 1이상일 경우 재도장의 범위는?-> 시방서에 따름.

- 도장후 2년경과시점에 색차계 수치측정시 수치가 1이상일 경우 재도장실시 여부는?-->시방서에 따름.

5. 현장부착력시험은 시공도중에 몇회 정도 실시하는 것이 타당한지?-->시방서서 요건에 따름..

- 부착력의 합격기준은 무엇인지?-à시방서 요건에 따름


감사합니다

 




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
1612 콘크리트면 도장 문의 양창석  2016/04/21  9779
1616    콘크리트면 도장 문의--답글 관리자  2016/04/21  8917

이전글 백색 도료 관련 재 요청 드립니다. 김광은  2016/05/24 
이전글 백색 도료 관련 질문입니다. 김광은  2016/05/02 
다음글 중방식 도장 문의 배영인  2016/03/10 
다음글 알루미늄 재질 하도 문의 형주  2016/03/03 

사단법인 한국도장인증기술협회   |   고유번호 : 211-82-12698
우)135-545 서울시 강남구 봉은사로 131 페인트잉크회관 | TEL : 02-518-4180~2 | FAX : 02-518-4220 | E-mail : kace@kacetech.or.kr
개인정보취급방침 | 이용약관