안녕하십니까?

 

1. 우선 하도는 기준을 만족하는 것으로 사료됩니다.

2. 중도와 상도는 동일 도료이므로 중도와 상도를 합쳐서 1회에 도막 검사를 하는 것으로 설명해 보세요. 그렇게 판단하면 최종도 기준을 만족하는 것으로 사료됩니다.

 

감사합니다

​​




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
1462 sspc pa 2에 대한 자문 요청 드립니다. 정진욱  2014/10/08  13400
1464    답글 관리자  2014/10/08  10553

이전글 KEANE TATOR 조도 비교판과 에어스프레이에 관한 질문 최봉국  2014/10/24 
이전글 Dust Test 요청에 관련하여. 배대호  2014/10/17 
다음글 상도도장 도료 관련 문의드립니다. 양행진  2014/10/01 
다음글 강교 보수도장 관련 문의드립니다. 양행진  2014/09/30 