    sspc pa 2에 대한 자문 요청 드립니다.  
--- 정진욱 --- 13399
글쓴날짜 : 2014-10-06

 

안녕하세요. 도장 초짜 입니다. 선배님들의 의견과 파해법을 부탁 드립니다.

 

원전공사를 진행하고 있습니다.

도막측정 기준 : SSPC PA 2(5개 포인트에서 3점을 찍어 평균 읽는 다. MIN & MAX (80~120%))

                      측정값을 기준으로 REPORT 작성되었으며, 매번 같은 자리를 찍으려고 노력했습니다. 하지만 아래 결과로 도장불량철를 받았습니다.

 

도장사양 및 도막 스펙                        레포트 기록 값               GAP                총 도막 사양

   1ST _ EP 170 하도 : 50 ~ 75      |         60                  |          0               |    50 ~ 75

   2ND _ ET 574 중도 : 40 ~ 60      |        100                  |          40             |    90 ~ 135

   3RD _ ET 574 상도 : 40 ~ 60      |        180                  |          80             |    130 ~ 195

 

문제는 1 , 2 & 3 LAYER 의 GAP 이 허용하고 있는 SPEC 을 만족하지 않는 다는 논리로 도장 REJECT를 받았습니다.

 

1 & 2 사이의 GAP은 40 요구 규정에 들어옵니다. 허나, 2 & 3 사이의 GAP이 MAX 도막 120 %(72를 넘어 8 마이크로가 과도막이라고 함.)를 넘는 다는 이유로 불량 판정을 받았습니다. 단, 총 도막 사양에는 들어오는 값을 얻어서 레포트에 기록하게 되었습니다. 그런데 UAE 감독관은 각 단계의  LAYER를 기준으로 봐야한다고 그리고 미국에선 LAYER 별로 각 단의 차이를 규정해 합격판정을 한다고 하며 재 도장을 요구 합니다.

 

억울한 사항은 도장은 정말 잘되었습니다. 그리고 도막 기준도 총 누적 사양 안에 들어갑니다. GAP 8 마이크로가 문제가 된다고 문제를 삼는데 미치겠습니다. 선배님들의 조언을 부탁 드리며, 해법이 있다면 길잡이 부탁 드립니다. ​