안녕하십니까?
*보수도장계는 구도장계와 동일한 도장계를 선정함이 원칙입니다. 그리고 보수도장을 위한 동력공구세정 후에 무기징크 하도는 안되며, 에폭시계 방청도료가 하도로 추천됩니다.
*한편 질문 항목 번호에 따라 간략히 답변을 드리니 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 현재 상태와 환경에 따른 향후 요구 수명을 감안하여 전체/부분 보수도장 여부를 판단하시기 바랍니다. 단 부분 보수도장시는 무기징크로 하도 시행은 피하여 주시기 바랍니다.
2..1 가능합니다. 이때 표면처리는 최소 SSPC –SP 10 수준을 추천합니다
2.2 가능합니다. 단 무기징크 하도는 안됩니다.
2.3 동력공구세정 후 하도-중도-상도는 가능합니다. 단 무기징크 하도는 안됩니다.
용제세정 수준만의 표면처리 후에 기존 상도 위에 새로이 하도-중도-상도는 불가합니다.
감사합니다