안녕하십니까?
1. 습도막두께 측정 횟수와 승인기준을 다루고 있는 코드는 없습니다. 그러나 SSPC PA2를 참조로 하여 자체 습도막두께 측정 관리 절차를 수립할 수는 있겠습니다. 이 때 절차는 철재 건도막 관리 때처럼 4cm spot(개소) 안에 3지점(gage reading)을 측정할 수는 없을 것입니다. 왜냐하면 건도막 프로브는 좁은 공간에 적용이 되지만 습도막게이지는 사이즈가 커서 동일하게 적용이 불가합니다. 귀사에서 적절한 절차를 수립하여 사용하시기를 건의합니다.
2. 한편 습도막게이지 자체의 사용법은 ASTM D 4414, “practice for measurement of wet film thickness by notch gages”를 참조하실 수가 있습니다.
감사합니다