안녕하십니까?
1. 녜, 습도막은 선택사항으로 되어 있지만, 평가자는 습도막 점검 기록을 참고하게 되고, 도장작업자는 도장중에 습도막을 점검하면서 시공을 하는 자세가 바람직할 것입니다.
2. 현재의 규격에 건도막 점검하는 횟수가 나와 있지 않습니다. 규격이 향후에 보완되어야 할 내용인 것같습니다. 그러나 귀사의 절차서에 최대한 많이 점검하는 횟수를 기술하시기를 권고합니다.
3. 현재의 규격에 건도막 두께에 대한 승인기준이 없습니디. 그러나 SSPC PA2의 시험시편점검에 대한 승인기준을 참고하신다면 각 gage reading값은 시방서 DFT 기준의 최하 80%~ 최대 120% 범위에 들어 오면서 전체 gage readings 의 평균값이 시방서 기준에 들어와야 하는 것으로 귀사의 절차서를 작성하시면 바람직할 것으로 건의합니다.
감사합니다