안녕하십니까?

1. 4G2에 아연도금강판에 관한 도장시방이 없다면, 관련 사업이 신울진 1,2호기일 경우에는 현장도장시방서(CP- A3)내의 아연도금강판에 관한 도장시스템( I 312 system)에 준하여 도장절차서를 작성하시어 승인을 받으시면 될 것으로 사료되며 4가지 회사의 도료가 소개되어 있습니다, 즉.

1.1 질문하신 KCC 도료는 하도에 VP 184(워시프라이머)-> 중도에 EP 170(에폭시)-> 상도에 EH 6270(에폭시)로 되어 있으며,

1.2 카보라인, SKS, 아해 도료는 에폭시 -> 에폭시 시스템으로 되어 있습니다. 이때는 기계적인 표면처리가 도장 전에 필요할 것입니다.

감사합니다

 

 