안녕하십니까?
1, 돌리시험이 가능하며 도장 조건을 만족하였다면 부착력도 양호할 것입니다.
2. 시방서 해설
2,1 “실리콘 수지가 들어간 도장시스템은 최종 도장 후 돌리 pull-off 부착강도시험을 수행하여야 한다”
2.2 “철소지에 대한 하도와 후속 도장 층간의 부착력은 ISO 2409의 십자절단 테이프시험에의한 등급 2 이상이거나, ISO 4624의 돌리 pull-off 부착강도시험에 의하여 결정하는데 블라스팅된 철소지일 경우에는 15kg/cm2 미만의 부착력이 나오면 불합격이 되며 보수를 하여야 한다”
3.1. 녜, 시방서에 의하면 실리콘수지가 들어간 도장시스템은 최종 도장 후 돌리 pull-off 부착강도시험을 수행하여야 합니다.
3.2 실리콘수지가 들어가지 않은 도장시스템의 부착력시험은 2가지 중에서 선택인 것으로 해석할 수가 있겠습니다.
4. 상도까지 하고 부착력시험을 한다는 것은 시스템에 대한 부착력을 확인하는 것으로서 시스템에서 가장 약한 부위가 탈락되는 것이므로 2가지에 대한 측정값이 나오는 것은 아닙니다. 한편 도장에서 부착력값과 관련하여서는 시스템에 대한 1회 부착력시험 수행을 일반적으로 요구하고 있습니다.
감사합니다