1. Frame: SSPC- SP 6 (상용등급세정) 의 정의(“, 밀스케일, 구도막 등 이물질 100% 제거, 얼룩(stain) 33% 허용). 여기에서 이물질과 얼룩에 대한 구분 개념이 중요합니다. 밀스케일로 덮여 있는 녹등급 A 등급 강판으로 사료되어 표면처리 후 밀스케일이 100% 제거되었는지 확인하시면 됩니다. 한편 표면조도는 시방서가 요구하는 조도 만족 여부만 확인하시면 됩니다. 여기에서 SSPC-Vis 1은 모래로 표면처리 한 사진첩이므로 단 참고용일 뿐입니다.

 

2. Door: 표면처리 규격이 SSPC-SP 8 (산세정) 이므로 이규정에 맞게 표면처리를 하시면 됩니다. 시방서에서 요구하고 있지 않다면 pH 검사는 불필요할 것으로 사료됩니다.

 