안녕하십니까?

 

1. SSPC-PA 2에 따르면 면적이 30㎡​ 를 넘지 않으면 각 10㎡​ ​마다 블록을 설정하여 한개의 블록에 5개의 spot을 또 설정하게 되어 있습니다.

2. 예를 들어 25㎡​ ​면 블록이 총2개가 되므로 spot은 총 10개가 될 것입니다.

 

감사합니다​