안녕하십니까?
1. SSPC-SP 3은 동력공구세정규격으로서 밀착된 이물질이 양에 관계 없이 남아도 되는 기준이기 때문에 분체도장 전 표면처리규격으로는 부적합한 것으로 사료됩니다.
2. 분체도장전 표면처리로는 이물질을 완전히 제거하는 수준이어야 하는데, 블라스팅으로 하면 좋겠지만 철판 두께가 박판은 블라스팅으로 어렵기 때문에 산세정(SSPC-SP 8)을 요구한 것으로 보이며, 이는 적절한 요건으로 사료됩니다.
감사합니다