안녕하십니까?
1. 볼트같이 좁은 면적을 측정하려면 두께측정기의 probe를 mini probe로 교체하여 측정은 가능할 것입니다. 규격은 물론 SSPC PA 2에 의하여 보정하면 될 것입니다.
2. 방청유를 용제로 세정 후에 후속 도장을 하여야 할 것입니다.
3. 모든 작업은 기술시방서를 충분히 검토 후 진행을 하시기를 권고합니다.
감사합니다