    에폭시 징크의 버블현상  
--- 오세응 --- 10528
글쓴날짜 : 2016-12-21


안녕하세요. 영화엔지니어링에 오세응 차장이라고 합니다.

 

다름이 아니라 진행중인 공사에 적용되는 에폭시 징크의 버블 현상에 대해 문의 드리고자 합니다.

 

도장관련 내용은 아래와 같습니다.

 

 * 에폭시 징크 도료 : JOTUN BARRIER JB200A (Grey 회색) 2016.12.05 제조

 * 경화제 : JOTUN BARRIER77경화제 JH020B 2016.12.02 제조

 * 표면처리 : SSPC SP10

 

 * 작업환경 : 2016.12.20 오후3시  / 건구온도 12도 / 습도 40% / 철표면온도 9도

                  표면처리 후 외부에서 1시간 가량 크리닝 후 하도 작업진행

                  포근한 날씨로 도장조건은 양호하였음.

 

 * 버블현상 : 2016.12.20 오후4시경 하도작업 완료

                  2016.12.21 오전11시 하도 도막 측정시 이상현상 발생안함.

                  2016.12.21 3시간 후인 오후2시 첨부사진과 같이 용접비드 중심으로 버블 다량 발생함.

                  사진과 같이 도료가 막이 덮여있는 것과 같이 속과 겉이 분리된 상태임.

 

 * 질의사항 : 표면처리 상태 및 하도작업 시의 환경조건이 양호하였으나, 21시간 가량까지 전혀

                  버블현상이 없다가 3시간 후 24시간 정도 된 시점에 동시 다발적으로

                  용접비드 쪽에서 버블현상이 발생하였는데 어떤 원인이 있을 수 있는지 문의드립니다.

 

 

사진이 한장만 첨부되서 나머지 사진은 kace@kacetech.or.kr로 보내드리겠습니다.

 

바쁘시겠지만 회신 부탁드립니다. 